加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
北京
上海
天津
重庆
江苏
江西
湖南
湖北
河南
河北
广东
广西
山东
山西
海南
黑龙江
浙江
安徽
福建
四川
贵州
陕西
辽宁
吉林
甘肃
宁夏
青海
西藏
新疆
内蒙
云南
港澳台


供应京津冀地区PC构件[例]
供应全国ALC条板[例]
装配式模具生产与设计[例]
预制构件灌浆套筒等辅材[例]
塔吊吊车租赁[例]
供应京津冀地区PC构件[例]
供应全国ALC条板[例]
装配式模具生产与设计[例]
预制构件灌浆套筒等辅材[例]
塔吊吊车租赁[例]

您当前的位置:首页 > 筑傲学院 > 装配式问题

装配式混凝土结构连接构造一般要求有哪些?

时间:2018-12-10 10:33:06  来源:互联网

  1、装配整体式结构中,节点及接缝处的钢筋连接宜采用机械连接、套筒灌浆连接及焊接连接,也可采用间接搭接。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  剪力墙竖缝处,钢筋宜锚入现浇混凝土中;剪力墙水平接缝及框架柱接头,钢筋宜采用套筒灌浆连接或者间接搭接;框架梁接头与框架梁柱节点处,水平钢筋宜采用机械连接或者焊接。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  2、采用套筒灌浆连接时,应满足以下要求:4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  1)套筒抗拉承载力应不小于连接筋抗拉承载力;套筒长度由砂浆与连接筋的握裹能力而定,要求握裹承载力不小于连接筋抗拉承载力。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  2)套筒浆锚连接钢筋可不另设,由下柱或者墙片的纵向受力筋直接外伸形成。连接筋间距不宜小于5d,套筒净距不应小于20mm。连接筋与套筒位置应完全对应,误差不得大于2mm。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  3)连接筋插入套筒后压力灌浆,待浆液充满全部套筒后,停止灌浆,静养1~2天。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  3、采用间接搭接,应满足以下要求:4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  1)连接筋的有效锚固长度,非抗震设计≥25d,抗震设计≥30d,d为连接筋直筋;锚浆孔的边距C≥5d,净距C0≥30+d,孔深应比锚固长度长50mm。连接筋位置与锚孔中心对齐,误差不大于2mm。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  2) 在锚固区,锚孔及纵筋周围宜设置螺旋箍筋,箍筋直径不小于6mm,间距不大于50mm。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  3) 连接筋插入锚孔后压力灌浆,待浆液充满全部锚孔后,停止灌浆,静养1~2天。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

图3 间接搭接构造4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  4、预制构件之间,以及预制构件与现浇混凝土之间的结合面应做成粗糙面。宜使用表面处理方法使外表面的骨料露出成为粗糙面。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  5、预制构件的结合面做成键槽时,键槽的尺寸和数量应通过计算确定。键槽的深度不宜小于30mm,长度宜为150~250mm。键槽端部斜面与侧边的倾角宜为45°。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  6、预制构件纵向受力钢筋在节点区宜直线锚固,当锚固长度不足时可采用机械直锚。预制悬臂构件负弯矩钢筋应在现浇层中加强锚固,负弯矩钢筋的锚固长度应不小于悬臂构件悬臂长度的1.5倍。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  7、采用预埋件连接时,应满足以下要求:4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  1)预埋件的承载力不应低于连接件的承载力。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  2)预埋件的位置应使锚筋位于构件的外侧主筋的内测。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  3)锚板厚度应不小于锚筋直径的0.6倍,且应大于b/8,b为锚筋间距。锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  4)锚筋不应小于∮8,且不应大于∮25,数量不应少于4根,且不多于4层。锚筋的间距,以及锚筋至锚板边缘的距离均不应小于3d和45mm。锚筋的锚固长度应满足混凝土设计规范的要求。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  5)锚筋与锚板应采用T型焊 ,并应采用压力埋弧焊。焊缝高度不应小于6 mm和0.6 d,d为锚筋直径。锚筋与锚板间的焊缝应采用双面焊,焊缝长度为5d。钢板与钢板间焊缝长度应为钢板间接触长度,并为双面焊。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  8、连接节点应采取可靠的防腐蚀措施,其耐久性应满足工程设计年限的要求。所有外露金属件,包括连接件和预埋件的设计均应考虑环境类别的影响,并进行防腐防锈处理。有防火要求的连接件应采取防火措施。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  9、当构件中最外层钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm时,应对保护层采取有效的防裂构造措施。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  10、应对预埋件等连接件进行承载力极限状态的验算。在验算中,除考虑使用阶段的荷载外,还应考虑施工过程中的各种不利荷载的组合,并按现行相关结构设计规范进行设计。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  11、预制构件的制作精度和连接部位构造处理,应与连接方式相适应。干式连接及构造防水,预制构件尺寸及预埋件位置应准确,精度应高。后锚固连接时,锚固基材应进行预设计处理,锚固区应按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145规定配置必要的钢筋网。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  12、吊装配件应满足以下要求:4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  1)预制构件用吊装配件的位置应能保证构件在吊装、运输过程中平稳受力。设置预埋件、吊环、吊装孔及各种内埋式预留吊具时,并对构件在该处承受吊装和在作用的效应进行承载能力的复核验算。并采取相应的构造措施,避免吊点处混凝土局部破坏。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  2)内埋式螺母或内埋式吊杆的设计与构造,应满足起吊方便和吊装安全的要求。专用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具,应根据相应的产品标准和应用技术规程选用。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站

  3)吊环锚入混凝土的长度不应小于30d,并应焊接或绑扎在钢筋骨架上,d为吊环直径。在构件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的吊环应力不应大于65N/mm;当在一个构件上设有4个吊环时,设计时应仅取3个吊环进行计算。4kJ筑傲网-做装配式的人都聚集在这里!装配式建筑专业网站


来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
装配式建筑单位免费登记,第一时间分享装配式项目合作讯息!
装配式建筑单位免费登
装配式建筑招投标,你都清楚吗?
装配式建筑招投标,你
重庆市首个主体结构全装配钢筋混凝土建筑投用
重庆市首个主体结构全
石家庄一建筑方案印发 要求被动房开工建设至少35万平
石家庄一建筑方案印发
宣传装配式产品
栏目更新
栏目热门