问:检测套筒灌浆饱满度若采用埋置传感器方式,有哪些规定?f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
答:f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
采用埋置传感器方式检测套筒灌浆饱满度时,应符合下列规定:f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
1、首层预制构件安装时,套筒灌浆饱满度应全面检测;每个采用套筒灌浆连接的构件均应埋置传感器进行饱满度检测,每个构件传感器的埋置数量不少于该构件套筒数量的 30%,且不宜少于 3 个;f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
2、其余楼层的套筒灌浆饱满度检测应按层抽取,检测楼层抽取数量不应少于装配楼层总数的 20%,每层传感器埋置数量不少于该层套筒总数的 5%,且不应少于 10 个;f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
3、检测应在灌浆施工停止后 5min、灌浆料初凝前进行,对检测饱满度有问题的套筒,应查明原因进行补灌,对补灌过的套筒应进行灌浆饱满度复测;f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
4、当采用埋置传感器方式检测套筒灌浆饱满度时,尚应按《装配式混凝土结构工程施工与质量验收标准》DB37/T5019 第8.5.9 有关规定进行内窥镜检查灌浆饱满度,抽取数量不小于套筒数量的 5%,且不在同一层;f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
5、灌浆饱满度检测数据和处理过程应形成存档资料。f1v筑傲网-装配式建筑专业网站平台
|