问:灌浆施工应按专项施工方案执行,具体要控制哪些参数?7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
答:7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
灌浆施工应按专项施工方案执行,并应符合下列规定:7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
1、宜采用压力、流量可调节的专用灌浆设备。施工前应按专项施工方案检查灌浆料搅拌设备、灌浆设备。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
2、施工中应检查灌浆压力、灌浆速度。灌浆施工过程应合理控制灌浆速度,宜先快后慢。灌浆压力宜为0.2N/mm 2~0.3N/mm 2且不宜大于 0.4N/mm 2,后期灌浆压力不宜大于 0.2N/mm 2。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
3、对竖向灌浆套筒灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒下灌浆孔注入,当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆孔平稳流出后应及时封堵。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
4、竖向灌浆套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时,应采用一点灌浆的方式;当一点灌浆遇到问题而需要改变灌浆点时,各灌浆套筒已封堵的下部灌浆孔、上部出浆孔宜重新打开,待灌浆料拌合物再次平稳流出后进行封堵。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
5、对水平灌浆套筒灌浆连接,灌浆作业应采用压浆法从灌浆套筒灌浆孔注入,当灌浆套筒灌浆孔、出浆孔的连接管或连接头处的灌浆料拌合物均高于灌浆套筒外表面最高点时应停止灌浆,并应及时封堵灌浆孔、出浆孔。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
6、灌浆料宜在加水后 30min 内用完。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
7、散落的灌浆料拌合物不得二次使用;剩余的拌合物不得再次添加灌浆料、水后混合使用。7Cr筑傲网-装配式建筑专业网站平台
|