问:竖向构件采用坐浆法灌浆施工时,都有哪些规定?YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
答:YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
竖向构件采用坐浆法灌浆施工时,应进行工艺模拟,并应符合下列规定:YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
1、构件安装前,安装部位的结合面及构件周围 200mm 范围内应清理干净,不得有碎屑、杂物。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
2、摊铺座浆料前应先浇水湿润结合面,且不得有积水。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
3、当预制构件为不带保温的外墙或内墙时,座浆料应按中间高、两边低铺设;当预制构件为带保温的三明治墙板时,座浆料应按外高、内低铺设。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
4、摊铺座浆料后应及时将上表面修整为斜面,座浆料上表面应高于预制构件底部设计标高 20mm 以上,座浆料最薄处的厚度不应小于 20mm,座浆料铺设后 30min 内应进行构件安装。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
5、铺设座浆料后,在预制构件吊装前应在对应灌浆套筒的每根外露钢筋的准确位置上安装弹性防堵垫片或弹管、金属垫片组件,确保构件吊装后每个灌浆套筒能够独立密闭,避免漏浆。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
6、预制构件安装前应采用辅助定位装置,以保证构件下落时一次性准确就位;预制构件安装后应及时设置临时斜撑并调整好构件垂直度,不得多次调整构件位置;如果调整垂直度过程中发现构件边缘存在座浆料未溢出的部位,应立即重新起吊构件,清理残余座浆料后重新进行施工。YCz筑傲网-装配式建筑专业网站平台
|