ALC墙板开裂和空鼓是什么原因?如何解决?

时间:2024-07-15 17:04:34  来源:筑傲网

开裂和空鼓的原因分析: (1)ALC 板材与砼构件交界位置处理不当。工程现场施工过程中, ALC 墙板与砼构件之间,存在以下情况:①安装之前,个别涉水房间需设置 混凝土反坎,这种情况下,很容易存在强度未达到要求便进行墙板安装的情 况。ALC 墙板安装完成后,混凝土构件、墙板自身的收缩,容易导致后期出 现裂缝;②ALC 墙板接缝砂浆应具备两种特性:一是板材产生应力时,使用 的粘接砂浆应做到将产生的应力进行传递,即粘接砂浆具备一定的抗压、抗 折和粘结强度,二是粘结砂浆具备一定的伸缩量。粘接砂浆选用不当对墙板 裂缝产生有一定的影响;③ALC 墙板与混凝土墙、梁未塞实,则会出现裂缝 情况;④ALC 墙板施工完成后,板底的防腐木塞没有拆除,木塞很容易产生 挤压变形,从而产生裂缝。 (2)ALC 板材固定不当。ALC 墙板裂缝在拐角位置及过门砖位置,不能做到 固定牢固;ALC 墙板与砼构件交界处使用 U 型卡槽,固定不牢或未按规范要 求进行固定,都可能产生裂缝。 (3)板缝位置与线槽冲突,开槽位置处置不当。ALC 墙板安装完成后,水电 安装会对墙板进行开槽、配管等一系列工作,存在以下两种情况:①墙板如 未进行排版布置,很容易出现开槽位置与墙板接缝位置冲突,加之后期补槽 施工,此薄弱部位会导致 ALC 墙板出现裂缝。②ALC墙板上补槽所采用的砂 浆与墙板存在不同的收缩量,会导致此部位出现裂缝情况。 (4)施工温度因素。ALC 墙板施工完成后,由于内外温差的变化,板材与 砂浆膨胀系数不同,彼此约束牵制而产生温度应力。当这种温度应力超过砂 浆的容许应力后,将会导致裂缝的出现,且温度越高越影响墙板自身的收 缩性。 (5)板材含水率。根据对各地方 ALC 施工规范及要求的查询,了解到龄期 28d 的 ALC 墙板必须保证含水率不超过 15%。如果施工工程中墙板含水率 无法保证,板材及粘接砂浆自身的硬化收缩,也容易产生裂缝。 (6)抹灰处理不当。ALC 墙板安装完成后,进行抹灰处理,可有效提高墙板 的牢固度,减少裂缝的产生。如果未进行抹灰处理或采取其他有效措施,亦 或是抹灰材料混用,特别是抹灰后再抹抹灰石膏,未留间歇期,不同材料的硬化、 收缩极易导致空鼓,开裂。